영광원자력 3호기 출력감발

  • 조회 : 2905
  • 등록일 : 2001.06.14
  • 사건명

    영광원자력 3호기 출력감발

  • 해당원전

    한빛  3호기

  • 발생일시

    2001-06-14

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 100% 전출력운전

  • 상황

    영광원자력 3호기(가압경수로형, 100만kW급)가 전출력 운전중 2차측 증기배수계통 배관의 증기누설로 주급수펌프 1대가 정지되었고, 원자로출력 60%, 터빈/발전기출력 510MWe까지 자동감발되어 안정상태 유지 중

  • 원인

    증기배수계통 배관 누설에 의한 주급수펌프 1대 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    영광 2발 기술공무부장

  • 성명

    유병철